土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电影院放映厅消火栓布置疑惑。

电影院放映厅消火栓布置疑惑。

发布于:2018-07-01 19:15:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前设计一个商业综合体,五层为影院,包括大大小小七个放影厅,其中有一个iMax放映厅,总座位数大于800个。现在的问题是放映厅比较大,仅入口设置消火栓,放映厅里面肯定满足不了任一点两股水柱,尤其是iMax厅,现在的疑惑是放映厅内需要设置消火栓以保证任一点满足两股水柱吗?好像按照北京市影剧院消防安全管理规定是不需要,但那个比较老了,且我们的项目不在北京,请做过的大神指点,谢谢了。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    首先影厅一样要达到两股水柱,这是肯定的。一般设置在门口,根据疏散要求,大的影厅也不止两个门,所以一达般放在门口是满足要求的。如果门口不能满足两股水柱那就只能设置在影厅里面了。满足规范要求最重要。
    2019-05-17 13:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • bbbeyonddd
    bbbeyonddd 板凳
    影厅一样要达到两股水柱,一般设置在门口,达不到两股水柱也要设置在影厅里面。规范要求!
    2019-05-13 08:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水(消防)施工图审查要点,完美总结

施工图会审是一项极为细致的技术工作.其综合性很强。要审核好图纸.除了审图者认真看图外,还与审图者自身素质有关。 审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理。只要我们在工程实践中不断地提高以下几点知识和技能,就一定能提高审图水平,更多预见性地解决施工图中存在的问题确保工程质量。

回帖成功

经验值 +10