土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电影院放映厅消火栓布置疑惑。

电影院放映厅消火栓布置疑惑。

发布于:2018-07-01 19:15:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前设计一个商业综合体,五层为影院,包括大大小小七个放影厅,其中有一个iMax放映厅,总座位数大于800个。现在的问题是放映厅比较大,仅入口设置消火栓,放映厅里面肯定满足不了任一点两股水柱,尤其是iMax厅,现在的疑惑是放映厅内需要设置消火栓以保证任一点满足两股水柱吗?好像按照北京市影剧院消防安全管理规定是不需要,但那个比较老了,且我们的项目不在北京,请做过的大神指点,谢谢了。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    首先影厅一样要达到两股水柱,这是肯定的。一般设置在门口,根据疏散要求,大的影厅也不止两个门,所以一达般放在门口是满足要求的。如果门口不能满足两股水柱那就只能设置在影厅里面了。满足规范要求最重要。
    2019-05-17 13:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • bbbeyonddd
    bbbeyonddd 板凳
    影厅一样要达到两股水柱,一般设置在门口,达不到两股水柱也要设置在影厅里面。规范要求!
    2019-05-13 08:58:13

    回复 举报
    赞同0