1.变频电机是否必须设置散热风扇,如小功率变频电机,如3KW以内,电机本身散热不大,不知道变频发热对电机能照成多大造成危害?
2.变频电机散热风扇一般功率极小,大多为几十瓦,是否有过载的可能?是否有必要加热继电器过载保护(因运行电流太小,热继电器动作值难以整定)?
3.当散热风扇电源取自主变频电机电源侧时,其配电电缆按配电要求应满足热稳定要求,如变频器设置于配电室,电缆满足热稳定的截面有可能在6mm2以上,对于一个几十瓦的散热风扇是否也要选择6mm2以上的电缆,况且电机接线不好接。不知道大家一般怎么解决?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
广东非开挖顶管铺网布线,非开挖定向钻,定向钻顶管广东电力通讯供水非开挖顶管公司成立于广东省,拥有20多年城建、市政、拆迁、土建、开挖、非开挖顶管、运输等能力和众多的优秀团队。拥有完善的配套设备、过硬的技术后盾、有责任有担当的团队。目前公司拥有32/50吨非开挖顶管机、高精度进口导向仪、探测仪,以及众多大小吨位挖机、铲车、平板运输车、箱式运输车、大小货车、运泥拖拉机等等。 广东电力通讯供水非开挖顶管公司多年来稳健的服务于:电力、通讯、天然气、自来水等非开挖顶管施工,公司认真对待承揽的每一项工程,力争每一项工程都成为最优质、最值得骄傲的精品样本。公司始终贯彻“诚信为本,客户至上;精益求精,优质高效;百年伟业,志在当下”的经营理念和核心价值观。严格遵守国家法律法规、安全生产规范,主动、自觉地完善现场及周边人员、财产安全防范措施,努力打造成业内最可靠、最受欢迎的工程公司。欢迎各位领导及相关人士来电洽谈,相信您将发现:我们不仅仅是某次业务合作对象,而是值得信赖、友谊长存、百里挑一的合作伙伴。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、见过没单独设置风扇电机的变频电机。
2、凡事皆有可能 。但风扇也可能进入异物不完全卡死,过电流保护还是有的好,用个带热磁脱扣的空开就够用了。不过接触器控制方便就干脆搞成通用的电机电控回路模式了,还带断相保护噢。
3、一般电缆长度超过15米就能满足热稳了。要是短了2.5截面不够,直到10截面也基本上不够用的。16开始才有10%以上的最短长度区别(线粗了,短路电流也会大啊 )。。。。。。。。。。。。。真要在极短距离内接小电机,也可以在主回路串熔断器,这时候热继就更有用了。
回复 举报
回复 举报