土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝

接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝

发布于:2018-06-30 17:57:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

4.3.4 

接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定:

   1 扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。

   2 圆钢应为其直径的6倍。

   3 圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。

   4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。

那十字焊或T字焊怎么办?关于最后一句话,你有没样板图片?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气知识问答30条!!入门必看

1、变压器运行中检查 答:①油色油位,本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹,破损,放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好 2、变压器有且只有一点接地原因 答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电。 ②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热。1、变压器运行中检查

回帖成功

经验值 +10