土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 壳式变压器的故障检修

壳式变压器的故障检修

发布于:2008-01-26 22:01:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
壳式变压器(卧式)的上下顶盖板特热,器身温度只一般,整个温差有30多度,当尾端引出题线到铜瓦的线不一样有什么差别呢,希望埋弧炉的工程人员参与讨论
  • zxdzyok
    zxdzyok 沙发
    有一台壳式变压器在一个炉子的同一个位置连续烧坏四次,且故障点均是同一个位置,均为尾端出线引流排与高压线圈相重叠的区域,为高压线圈匝间放电而烧坏变压器,我估计与二次接线有问题。
    2008-01-26 22:07:26

    回复 举报