土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高手帮我计算下,我用的暖气片是否过少?

高手帮我计算下,我用的暖气片是否过少?

发布于:2008-01-26 21:51:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家总共面积120多㎡,因锅炉较小(老万NF9C)只在小卧室,大卧室,客厅装有暖气片,这3间总共75㎡,煤没有少烧可是室内温度总是不高,尤其是这两天室外温度零下8度左右,室内才9度,忘各位大侠给点意见,是否暖气片装的少了。
附:小卧室10㎡左右 10片;
大卧室15㎡左右 14片;
客厅加一个相连的餐厅和玄关总共不到50㎡ 36片。
下面附有暖气片照片,等待大家回帖,谢谢。

1201355488408.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • minyan11
    minyan11 沙发
    土暖气设计和安装没有问题时的房间温度是可以烧到16——22度的,并且散热片上下的温差一般在5度左右,
    如果房间温度很低,并且散热片上下温差大于10度以上时,至少可能有两种情况:
    1、循环不良。2、锅炉功率不足。
    判断的区别是保持锅炉大功率运行一段时间,锅炉沸腾就是前者,否则是后者。

    另外,锅炉功率和散热片功率都不足时,也会造成室温低、散热片上下温差过大的现象。
    我分析是最后一种原因。
    2008-01-28 21:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • qianjiang22
    qianjiang22 板凳
    我以为是散热器片数少了。
    散热器上面很热,下面是温的不热。不知道是不是循环不好?
    锅炉负荷9KW。一天烧220的煤球6块。
    经销商说土暖气,室外温度零下9度左右,室内10度的温度是正常的,不是散热器少,也不是炉子小,是我烧的煤不够好,说如果烧好点的煤,可以烧到12度左右。
    2008-01-28 20:10:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最不利环路的计算?

1:冷冻水异程管系统中,大家算最不利环路的沿程和局部阻力时,是先算最不利环路供水阻力再算回水阻力,还是供水阻力算完乘22:还有在同程管系统中怎么确定最不利环路?

回帖成功

经验值 +10