某酒店中央空调系统选型分析报告

发布于:2018-06-29 08:56:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

1525742168047ec6a5ac0d7.jpg

XX酒店中央空调工程目前包括一楼大堂空调工程及8—16层客房空调工程,空调总面积约5950M2,末端总冷量约1430KW(含新风冷量)。按照深圳实际环境情况现有以下几种中央空调系统可以选择使用:

1、水冷冷水机组+风机盘管+新风机组

2、风冷冷水机组+风机盘管+新风机组

3、数码变容量(变频)冷媒室外主机+室内空调机组+新风机组

4、水源热泵空调机组+水源热新风机组

现从以下几个方面对以上几种中央空调系统进行分析比较:

一、 系统组成:

1、水冷冷水机组+风机盘管+新风机组:系统主要包括冷水机组+冷却塔+水泵+末端(风机盘管+新风机组)+风管+水管;系统需要制冷机房(放置冷水机组+水泵),屋顶或室外要放置冷却塔,末端及风管、水管可放置于吊顶内。

系统优点:系统集中控制,操作简便,故障点少。整个空调系统通过制冷机房内主机集中操作控制,末端通过各个房间内温控器由房客自由控制;冷媒介质为冷冻水,热损耗较小,无害环保;水管长度高度不受限制;

系统缺点:制冷机房占地较大;

2、风冷冷水机组+风机盘管+新风机组:系统主要包括风冷冷水机组+水泵+末端(风机盘管+新风机组)+风管+水管;风冷冷水主机需放置在屋顶或室外通风散热较好的场所,末端及风管、水管可放置于吊顶内。

系统优点:系统集中控制,操作简便,故障点少。整个空调系统通过室外主机集中操作控制,末端通过各个房间内温控器由房客自由控制;系统无需冷却塔;冷媒介质为冷冻水,热损耗较小,无害环保;水管长度高度不受限制;

系统缺点:对风冷冷水主机通风散热要求较高;

3、数码变容量(变频)冷媒室外主机+室内空调机组+新风机组:系统主要包括数码变容量(变频)

冷媒室外主机+室内空调机组+新风机组+风管+铜管;数码变容量(变频)冷媒室外主机需放置在屋顶或室外通风散热较好的场所,末端及风管、铜管可放置于吊顶、管井内。

系统优点:单个系统集中控制,操作简便,故障点较少。单个空调系统通过室外主机集中操作控制,末端通过各个房间内温控器由房客自由控制;管路连接方便,占用空间较小;根据室内负荷变化变容量无级调节功率输出,节能省电;

系统缺点:对室外主机通风散热要求较高;室内外机组管路连接长度高度受限制;冷媒介质为氟利昂,对环境有影响;对铜管焊接安装要求较高,否则泄漏点很难查找;

4、水源热泵空调机组+水源热新风机组:系统主要包括水源热泵空调机组(或整体或分离)+水源热新风机组(或整体或分离)+冷却塔+水泵+风管+水管+铜管(分体式);屋顶或室外要放置冷却塔及冷却水泵,分体式热泵主机可集中放置,末端及风管、水管可放置于吊顶内。

系统优点:无需制冷机房,各个空调区域可单独灵活控制;只有冷却水水管,管路相对简洁;

系统缺点:分体式热泵主机很多,较分散,因此故障点多。

冷却水为开式系统,锈蚀、污垢很多,热泵主机冷却管路易堵,既影响制冷效果又修不易维保养;热泵主机若安装于吊顶内则噪音较大;

二、 系统主机:

1、水冷冷水螺杆主机特点:技术成熟、稳定可靠;

能效比COP为4.85;寿命25—30年;25—100%无级调节;不易发生故障,维修保养费用较低;

2、风冷冷水机组主机特点:技术相对成熟、稳定可靠;能效比COP为3.89;寿命15—20年;25—100%无级调节或模块式调节;主机放置于室外,会锈损,维修保养费用较高;

3、数码变容量(变频)主机特点:技术相对成熟、稳定可靠;能效比COP为 3.25;寿命15—20年;10—100%容量无级调节,节能省电;主机放置于室外,会锈损,维修保养费用较高。

4、水源热泵机组主机特点:技术相对成熟、稳定可靠;

能效比COP为 3.69;寿命10—15年;主机冷凝器易堵,维修保养麻烦,费用较高;

三、 系统运行管理维修保养:

1、水冷冷水机组系统:运行管理方便,可安排专人负责机房管理;系统一年维修保养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为68%;

2、风冷冷水机组系统:运行管理方便,可安排专人负责管理;系统一年维修保养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为20%;

3、数码变容量(变频)系统:行管理方便,可安排专人负责管理;系统一年维修保养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为8%;

4、水源热泵机组系统:运行管理方便,可安排专人负责管理;系统半年维修保养一次,费用较高;目前占国内中央空调份额约为2%;

四、 酒店系统运行耗电对比:

1、客房80—100%使用率时:耗电最少的系统依次是:水冷冷水机组系统;风冷冷水机组系统;数码变容量(变频)系统;水源热泵机组系统;

2、客房60—80%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水冷冷水机组系统;水源热泵机组系统;风冷冷水机组系统;

3、客房40—60%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水冷冷水机组系统;水源热泵机组系统;风冷冷水机组系统;

4、客房20—40%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水源热泵机组系统;水冷冷水机组系统;风冷冷水机组系统;

5、客房1—20%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水源热泵机组系统;水冷冷水机组系统;风冷冷水机组系统;

五、 系统造价对比:

1、水冷冷水机组系统造价约为:4000—4500元/冷吨(末端冷量)

2、水源热泵机组系统造价约为:4500—5000元/冷吨(末端冷量)

3、风冷冷水机组系统造价约为:5000—6000元/冷吨(末端冷量)

4、数码变容量(变频)机组系统造价约为:7000—8000元/冷吨(末端冷量)

六、 选型:

综上所述,经过对比我们认为水冷冷水机组+风机盘管+新风机组系统是此酒店空调工程性价比最高的中央空调系统。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 天天gt
    天天gt 沙发
    学习了。
    2018-07-12 09:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • 搬砖非我愿
    搬砖非我愿,惟愿无套路。
    2018-07-09 17:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷模块机组应用(图)手册

什么是模块机? 简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。以制冷模式为例,我们知道空调机组有四大部件,其中就有用来吸热的蒸发器和用来散热的冷凝器,风冷冷水机组就是:冷凝器用风冷却,蒸发器吸收水的热量从而向外提供冷水的机组。当机组进行热泵转换后就可以向外提供热水。 下图是模块机的外形图,以制冷模式为例,我们看到它的冷凝器与家用空调是基本一样的,都是用风来冷却,向外吹出热风。但是蒸发器却不是用来吸收空气热量的,而是用来吸收水的热量。冷水从进水口进入,流出来的就是温度更低的冷冻水了。冷冻水将冷量释放到各个房间,水温升高后,又重新回到机组,所以进入机组的水也叫回水,从机组出来的水也叫供水。

回帖成功

经验值 +10