阅读下一篇
供应给甲方的防火涂料,甲方说涂刷遍数不够今年7月份,我给甲方供了1T防火涂料,超薄型的,按要求货到现场也用完了,9月底又供了5T,在十月初的时候告诉我,说按厂家给的涂刷遍数(8遍)达不到2MM(耐火时间2H),先说明我供的材料,施工不是我厂施工,甲方另找的单位,在此这个问题还没解决,10月中甲方又让供货5T,货拉到现场,至今没付材料款,在十月底的时候施工单位做了样板,施工部件都是133左右的管,最后施工单位报上来的检测厚度每遍83.1微米,8遍的平均厚度600微米,现在是施工单位要给甲方要人工费,说这个厚度达不到验收的耐火时间,如要增加遍数就加人工费,要不就不负责交工。现在甲方只说你材料有问题,我们厂让甲方拿去检测,甲方不愿意,就说你材料又问题,所以材料款你也别拿了,厂家说有什么问题你总得出书面函吧,就说你遍数达不到耐火时间。也没有处理意见。大家告诉我该怎么办啊?