土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 三十三层纯住宅加压送风如何分段设计?
一至三十三层均为住宅,没有一层架空也没有中间设备层,加压送风如何分段设计,屋顶能放加压风机还有其他什么办法呢?

全部回答(2 )

  • ybhvac
    多谢了,目前最可行的是在地下室做,地上层公摊大了建筑不好整。
    2008-01-26 15:38:26 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    三个建议:
    1)不分段设计,看消防让不让你过,当然要碰运气了,最好是在出图前就去跟消防沟通一下。我见过33甚至34层不分段也通过审查的例子。如果消防部门理解你的难处,同意不分段,那么审图部门一般也不怕了。
    2)叫建筑专业画2个竖井,一个管1-16层,一个管17-22层,屋顶接两台风机。
    3)很多高层都是有地下室的,不知道你这个楼有没有。如果有地下室,可以在地下室安装另一台风机,通过其他竖井接至地面。
    2008-01-26 15:17:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10