三十三层纯住宅加压送风如何分段设计?
三十三层纯住宅加压送风如何分段设计?
一至三十三层均为住宅,没有一层架空也没有中间设备层,加压送风如何分段设计,屋顶能放加压风机还有其他什么办法呢?
发布于
2008-01-26 12:07:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ybhvac
多谢了,目前最可行的是在地下室做,地上层公摊大了建筑不好整。
2008-01-26 15:38:26
来自 PC
评论
举报
blackeye
三个建议:
1)不分段设计,看消防让不让你过,当然要碰运气了,最好是在出图前就去跟消防沟通一下。我见过33甚至34层不分段也通过审查的例子。如果消防部门理解你的难处,同意不分段,那么审图部门一般也不怕了。
2)叫建筑专业画2个竖井,一个管1-16层,一个管17-22层,屋顶接两台风机。
3)很多高层都是有地下室的,不知道你这个楼有没有。如果有地下室,可以在地下室安装另一台风机,通过其他竖井接至地面。