消火栓系统泵组选型问题

发布于:2018-06-25 09:05:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个商住楼项目 ,1-4层商业 ,5层及以上住宅,商业消防用水40L/s,住宅20L/s,如果按商业的流量定消火栓泵组Q=40L/s,如果住宅层着火,泵组出水是40还是20那,如果是40,消火栓开不了那么多,多余的流量去哪了那?如果是20,泵的扬程就会比原来选型的大,样本上也没有具体数据,请教大神这种泵实际出水时是按40还是20那?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaocao8604
    xiaocao8604 沙发

    住宅按住宅的计算,商业按商业的计算,水泵流量取大值。