土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统泵组选型问题

消火栓系统泵组选型问题

发布于:2018-06-25 09:05:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个商住楼项目 ,1-4层商业 ,5层及以上住宅,商业消防用水40L/s,住宅20L/s,如果按商业的流量定消火栓泵组Q=40L/s,如果住宅层着火,泵组出水是40还是20那,如果是40,消火栓开不了那么多,多余的流量去哪了那?如果是20,泵的扬程就会比原来选型的大,样本上也没有具体数据,请教大神这种泵实际出水时是按40还是20那?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • xiaocao8604
    xiaocao8604 沙发

    住宅按住宅的计算,商业按商业的计算,水泵流量取大值。

    2019-12-27 11:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • m1234567he
    m1234567he 板凳
    捞贴
    2019-12-22 09:12:22

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池设计:资料汇编与问题探讨

本文来源:机电设计喵 一、消防水池 1、进水管 1),GB50015  3.2.4B,生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢流边缘应等于进水管管径,可介于25~150mm。 2),GB50015  3.2.4C,向消防水池补水时,进水口最低点高出溢流边缘不应小于150mm。 3),GB50974  4.3.3,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

回帖成功

经验值 +10