发布于:2008-01-26 10:06:26
来自:建筑结构/地下室设计
[复制转发]
原来是搞结构设计的,现在在施工单位;前几天公司承建的一个公共建筑,地下室剪力墙在伸缩缝一侧出现间距1.5~3m左右的竖向裂缝,由于去年做的一个公共建筑工程也同样出现了剪力墙裂缝问题,特地到上海请了王铁梦教授过来看一下。分析下来,属于温度应力引起的裂缝,王教授还将近几年相类似的工程质量事故讲了一下,主要概括为:(1)混凝土养护,由于现在设计普遍采用掺有膨胀剂的高强度混凝土(C40),养护周期应延长,至少在潮湿状态下养护一个月;(2)混凝土施工方法,建议采用跳仓法施工,该项技术在底板使用中效果很好;(3)混凝土添加剂的不可控;现在采用的混凝土膨胀剂,减水剂在施工中不具有可控性,国外已经很好用,国内也在准备出台相关文件控制各种混凝土添加剂的使用,但由于该产业已经太大,涉及各方利益,估计难度较大;北京好像已经开始实施了。(4)高强度混凝土的影响:高强度混凝土对提高抗压承载力当然是好处多多,但是,抗拉强度效果甚至更差,(5)随着水泥用量的增加,水泥强度的增加,水泥活性大,体积稳定性下降,导致收缩变形能力显著增加;(6)高强度混凝土的水化热、水灰比大,导致收缩量大;(7)温度收缩与混凝土的弹性模量成正比(正准备查阅相关资料,好像是有公式的)。
在设计院工作的时候,对这个问题不太重视,现在搞施工才感觉非常重要;其实对于地下室外墙混凝土一般C30已经足够,钢筋选配也是要注意的,还是应坚持细而密的原则;混凝土膨胀剂现在好像在设计时很流行使用,但真不是好东西,现在厂家提供的配比,很有问题,且根本就不可控;还有就是一定要注意构造设计;当然能明确提出采用跳仓法施工,对于施工质量的控制会有很大的帮助。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报