工程简介


×××实验楼位于郑州市××路126号。其建筑总面积21146㎡,建筑总高度70.8m,建筑总层数19层,地下2层,地上17层,占地面积1211㎡.


本次投标范围为×××实验楼暖通空调安装工程中空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调水系统、机房空调系统等。


设计单位:××设计研究院。


监理单位:北京××工程监理公司。


工程特点


空调系统


本项目空调建筑总面积19934.8㎡,夏季设计冷负荷为2097KW,冬季设计热负荷为1887KW.


冷热源:本工程为风机盘管加新风机空调系统,冷热水分别由冷冻站及换热站供给。冷源选用2台水冷式冷水机组(1173KW),夏季冷冻水温度7°C-12°C,由冷冻水循环泵供给,冬季空调热水温度为60°C-50°C由换热器供给。


通风系统


本工程每层均设新风系统,卫生间均采用吊顶式排气扇。


设有外窗的楼梯间,但建筑高度超过50米,采用机械排烟。


无外窗前室及地下楼梯间均采用加压送风,防烟楼梯间每隔两层设置自垂百叶风口,前室加压送风,逐层设置常闭型电动(手动)加压送风口,可手动和在消防控制室遥控的自动开启装置,加压通风机的出风口处设70°C防火阀和逆止阀。


在20米内无外窗走廊在高度大于60米有外窗内走廊采用机械排烟。


人防地下室无外窗的走廊及房间设置机械排烟系统。


所有的新风机,送风口卧式空调机的送风口处均设70°C防火阀。


风管穿越防火分区处,通风,空调机房及火灾危险性大的房间和楼板处,变形缝处亮侧,均设70°C防火阀(本次施工不含防排烟部分工作内容)。


空调水系统


本工程制冷机房设置在地下二层,采用冷热两用双管制系统,夏季通冷水供冷,冬季通热水供热。垂直主干管采用同程式系统。


风管材料


风管材料采用镀锌钢板制作。空调送风管采用厚度为32mm的橡塑材料保温。


空调水管道


空调水管:冷热水管管径DN<50的采用镀锌钢管,管径dn>50的采用无缝钢管;风机盘管凝结水管采用PVC管;

冷冻水管道采橡塑保温,管径DN≥125,厚度采用32mm;管径DN<125厚度采用25mm.空调冷凝水管采用3mm厚橡塑胶带保温。管道井、地沟管道采用40mm厚。


本工程立管采用波纹管补偿器,其它均利用管道的自然弯曲补偿来解决热膨胀问题。