土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 消防水泵房的12个关键设计和布置要点

消防水泵房的12个关键设计和布置要点

发布于:2018-06-21 15:53:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

消防水泵房的12个关键设计和布置要点

1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014  6.2.7 (强)


附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014   8.1.6 (强)

消防水泵房的设置应符合下列规定:

1)单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;

2)附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

3)疏散门应直通室外或安全出口。

3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014  8.1.8(强)

消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。

(基本上就两种:1.是做挡水门槛。2.是做室内外高差。高度都是不小于200mm即可。)

4.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145.5.2

消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。

5.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.5.6

独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件确定外,且应符合下列规定:

1.当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于3.0m;

2.当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;

3.当采用桁架式起重机时,除应符合本条第2款的规定外,还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。

6.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.5.8

消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。

7.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.5.9  

消防水泵房应设置排水设施。

8.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.5.10

消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:

1)消防水泵应采用低噪声水泵;

2)消防水泵机组应设隔振装置;

3)消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;

4)消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;

5)在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。

9.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145.5.12(强)

消防水泵房应符合下列规定:

1)独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;

2)附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

3)附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

10.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.5.13

当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。

11.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.5.14

消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。

12.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.5.1

消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:

1)消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;  

2)消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;  

3)消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 寻星星
    寻星星 沙发
    有用资料很好
    2018-08-08 16:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • syy713
    syy713 板凳
    楼主辛苦了。谢谢
    2018-07-12 15:18:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 834 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调技术专家答疑问题征集,入群学习拿奖品

中央空调技术专家答疑问题征集持续进行中,入群学习赢奖品 我不是针对谁 我是说 在座的各位 心中都有一个为什么 平时想找个专家请教 又没什么门路,有时甚至得付费 现在 NOW 土木在线提供一个机会给暖通老铁们 有什么问题 尽管丢过来吧 特约专家答疑 主题 中央空调、磁悬浮中央空调或行业相关问题 答疑专家 沈致和 现任合肥工业大学土木与水利工程学院建筑环境与技术工程系主任

回帖成功

经验值 +10