土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV电力线路零值检测

35KV电力线路零值检测

发布于:2018-06-20 09:48:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位停产检修,要对35KV线路进行零值检测,不知道零值检测到底是怎么测试的,现在线路已经全部停电,是不是和测试电缆一样,进行打压测试?测试仪器是一样的吗?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qian562352726
    qian562352726 沙发
    是检测绝缘子的,就想知道是如何检测的,用什么仪器?
    2018-06-20 15:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • zs2002523
    zs2002523 板凳
    零值检测应该说的是 零值绝缘子检测  检绝缘子的
    2018-06-20 09:58:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。