请问:利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,主钢筋之间采用焊接吗?绑扎可以不?是利用两条主钢筋还是上下四条主钢筋作为水平接地装置?谢谢
最好能提供相关的标准或标准图集做法。
1、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)第3.3.2条规定:
除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。(此条为强制性条款)
规范说的是引下线的做法,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。(此条为强制性条款)。我问的是:利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,主钢筋之间采用焊接吗?绑扎可以不?
按现在的图集做法,用做引下线的柱主筋需要和独立基础的底层钢筋焊接的。
如果图纸未明确做法,工程队如何施工?监理如何验收?是不是要设计院明确做法才行?
利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,这个接地装置是防雷接地和保护接地共用的接地装置。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.69 万条内容 · 230 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报