土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 案例 | 奥的斯配电房维保巡检,保障高压柜正常供

案例 | 奥的斯配电房维保巡检,保障高压柜正常供

发布于:2018-06-14 14:16:14 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]

对于企业电力安全来说要秉承“安全第一、预防为主”,因此保障定期的配电房巡检至关重要。配电房作为供配电系统的心脏,为了避免为事故发生埋下“星星之火”,加强配电房维修保养和管理势在必行。接下来小编为大家带来白云机安最新案例之——奥的斯配电房维保巡检


1.jpg

2018年5月21日白云机安技术人员对奥的斯配电房进行例行巡查时,发现其高压房直流屏内的部分蓄电池出现端子氧化、失效等现象,电房绝缘工具不齐全。


白云机安解决方案:配备地线、验电器、绝缘拉杆一套

直流屏是为高压柜分、合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护模块提供可靠电源的一个装置。直流屏的外部电源正常供电时能直接整流供电给高压柜,外部供电停止时,由蓄电池提供电源,以此来保证高压柜的分、合闸和继电保护模块能在任何时刻均正常工作。


2.png


因此机安工作人员决定在5月27日对奥的斯电房进行一年一度停电试验检测,经过检查,判断端子氧化、失效是由于该蓄电池到了使命寿命而出现的现象,虽然现在只在个别电池上出现氧化和失效,但是随着使用时间的增加,剩余的电池也会陆续出现氧化、失效甚至发胀破裂。而且如果只对部分蓄电池进行更换,新、旧蓄电池的内阻不一致,会缩短新的蓄电池的使用寿命。


3_副本.png


鉴于上述情况,白云机安工作人员对奥的斯电房直流屏内的9块(12V、24AH)蓄电池统一进行更换,以保障奥的斯的高压柜能正常供电。


这次关于奥的斯配电房维保巡检的事项就先介绍到这里了!企业配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保20年,保障了企业的利益和人民的安全,有我们,企业光明不放假!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电房维保案例,保障良好的用电环境!

天气持续高温,春季热岛强度与工业、政府部门和人民用电量的关系最密切。对于企业和政府部门来说提前做好相关电力安全工作,安全平稳的度过这个高温期至关重要。配电房作为大厦供电系统的关键部位,为保障其的安全运行,就需要电力人员对设备的运行情况及时了解,消除故障隐患。 对于想要促进安全生产和工作的企业来说,还必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检。接下来小编为大家带来白云机安与珠区人民政府合作的配电房维保案例,高温天气,只为保障政府良好的用电环境!

回帖成功

经验值 +10