土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 100米以上高层应用地源热泵系统

100米以上高层应用地源热泵系统

发布于:2008-01-25 14:58:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
不知道有无100米以上高层建筑使用地源热泵系统供热制冷的成功案例?主要考虑的承压问题怎么解决?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xixuehanlin
    xixuehanlin 沙发
    北京当代万国城。该建筑被美国《时代》周刊评选为2007年世界十大建筑奇迹之一。地下换热器部分2006年完成。
    那建筑叫一个高。
    2008-01-29 11:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    楼主;100米以上高层应用地源热泵系统应该是可行的.我现在应用的项目从机房地面到顶层103米,用的就是水源热泵.2007年11月运行至今,一切正常.

    你说的承压问题不知是什么意思,自来水,消防水都能上楼,空调水只是一个温度差异,承压是一个道理,就看设计者的水平了.承压问题能解决!
    2008-01-25 15:56:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家评论一下美的热泵湖北总代理的做法!

11月初,我公司在与湖北美的热泵总代理金三林公司接触,并提交全部货款订了3台美的工程机,金三林承诺20天内发货,直到今天,已经1到2个月了,仍未发货,理论过很多次,都是厂家无货的说法,最后一次通电话,他们竟然说货物款项要涨价,无法提货,要等到年后,这就是所谓湖北美的热泵总代理的做法!!!就如你买东西,谈好价钱并交钱后,商家通知你要涨价,又通知你商品一段时间拿不到,你有什么想法?你没有货,就不要让我们交钱,我资金占压这么长时间,跟甲方承诺的时间,损失谁负责?这就是金三林的信誉,可笑的信誉,各位湖北地区热泵界人士跟美的打交道,跟金三林打交道时要小心了。