土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖入口压差怎么确定

采暖入口压差怎么确定

发布于:2008-01-25 12:42:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
前辈们新年好,我是采暖设计新手,向大家请教一个问题. 建筑热水采暖系统的入口压差怎么确定,是通过精确计算的吗?我看设计图纸上一般都是20KPa到40KPa左右.请设计院的水暖前辈赐教!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 春眠不觉晓
    如果,你的图纸有电子版的,是天正画的,可以直接生成。
    2010-09-07 18:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 板凳
    入口压差是给定的,然后计算户内支管阻力,尽量使支管阻力达到给定值。住宅、办公楼的支管如采用单管系统,1m阻力有可能达到,双管很难,如果支管阻力过小,实际流量就会过大,造成抢水。计算时入口压差1m通常能保证,但抢水时就全乱了。支管的管径不得小于DN15,过小易堵管。所以要想增加支管阻力也不是容易的事
    2010-09-07 12:55:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(求助)标注管道时何时候用工称直径何时用外径*壁厚

各位前辈,标注管道时何时候用工称直径dn,何时用管道外径*壁厚?我总是一头雾水,谁能帮我详细解释一下?谢谢了!

回帖成功

经验值 +10