土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM梁截面计算配筋与设计弯矩不符

PKPM梁截面计算配筋与设计弯矩不符

发布于:2018-06-13 12:02:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]

        -I-     -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-     -7-     -J-

-M(kNm)    -44.    -20.     -3.      0.      0.      0.     -4.    -24.    -51.

LoadCase  ( 29)   ( 33)   ( 33)   (  0)   (  0)   (  0)   ( 32)   ( 28)   ( 28)

Top Ast    269.    200.    200.      0.      0.      0.    200.    200.    314.

J截面负弯矩为51,按混凝土公式C25,250x400,计算得出纵筋面筋应为406左右,而他的计算结果却只有314。

我在计算信息中并没有点梁端刚域,但是结果差别大计算配筋.png计算弯矩.png

不知道是哪里出了问题,还是PKPM内部参数我不了解,有同行也遇到过这种情况吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yw1967737
    yw1967737 沙发
    谢楼主的资料
    2019-01-02 14:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • 贵阳院高龙
    可能有几个方面的原因:1)梁端弯矩调幅,这个调幅系数,软件默然为0.85;2)计算内力的时候考虑了抗震,内力值为考虑地震内力的组合值,但你手算配筋的时候并未考虑抗震承载力调整系数。且手算时应该按双筋截面进行设计,你有可能没有考虑受压钢筋的作用。
    2018-12-29 10:21:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙结构,首层部分剪力墙跃层,PKPM如何建模

现在在做的项目,18层住宅,剪力墙结构,左侧部分一二层局部商业,商业层高:一层5.09m,二层3.60m,住宅部分:一层3.40m,二层2.900m,三层2.90m。 商业一层顶对应住宅二层顶,部分剪力墙及框架柱形成跃层墙跃层柱。 我想到的两种建模方式。 一种是按层建模3.40m为一层,2.9m为一层,将跃层柱和跃层梁分成两段 另一种是跃层柱跃层墙建到第二标准层内,第一标准层不建这里墙和柱,然后对第二标准层的这些跃层的柱墙,修改柱底标高,让其落在一层底