-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) -44. -20. -3. 0. 0. 0. -4. -24. -51.
LoadCase ( 29) ( 33) ( 33) ( 0) ( 0) ( 0) ( 32) ( 28) ( 28)
Top Ast 269. 200. 200. 0. 0. 0. 200. 200. 314.
J截面负弯矩为51,按混凝土公式C25,250x400,计算得出纵筋面筋应为406左右,而他的计算结果却只有314。
我在计算信息中并没有点梁端刚域,但是结果差别大
不知道是哪里出了问题,还是PKPM内部参数我不了解,有同行也遇到过这种情况吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 533 人订阅
阅读下一篇
剪力墙结构,首层部分剪力墙跃层,PKPM如何建模现在在做的项目,18层住宅,剪力墙结构,左侧部分一二层局部商业,商业层高:一层5.09m,二层3.60m,住宅部分:一层3.40m,二层2.900m,三层2.90m。 商业一层顶对应住宅二层顶,部分剪力墙及框架柱形成跃层墙跃层柱。 我想到的两种建模方式。 一种是按层建模3.40m为一层,2.9m为一层,将跃层柱和跃层梁分成两段 另一种是跃层柱跃层墙建到第二标准层内,第一标准层不建这里墙和柱,然后对第二标准层的这些跃层的柱墙,修改柱底标高,让其落在一层底