我厂有两台大功率的空气压缩机,75KW 35KW,起动时系统电流很大,致配电房自动开关经经常跳闸,请问各位有什么方法可以解决?(电房内功率表已在0。95左右)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
niou2108
沙发
先谢谢大家的指教!可能大家以为我问的是手控和PLC控制的一种控制情况,事实是这样的,这台电机是通过按纽与PLC互控的,就是说可以手控也可以自控,正常情况下是PLC控制,必要时用按钮控制,这时控制线的根数情况还请大家在赐教一下。
2008-01-29 23:49:29
赞同0
-
ljh1515@co163
板凳
就地按钮就等效于从远程按钮并出来的。自己理解一下,就搞定了。另外一般就地都有停止按钮。所以最少也需要5根现。正转反转需要3根(最少、4根也行)。停止需要2根。
2008-01-27 18:55:27
赞同0
加载更多回复 举报
如果是PLC控制的。那就需要4根现,一根COM线、正转一根、反转一根、停止一根。