土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频设备供电断路器问题

变频设备供电断路器问题

发布于:2018-06-11 12:44:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场四台鼓风机 一台是90kW    变频运行 我功率因数取0.9  平时三用一备 需要系数取0.8 算完电流360多 进线开关选了400A的 审图说有点小 他270kw功率因数取0.85 需要系数取0.85 算完电流410多  让我总进线开关改成500A的 是我选小了还是审图的太保守了 

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tdming
    tdming 沙发
    变频起动电机起动电流一般为电机额定电流的1.5 倍。选500A没问题。
    2018-07-01 16:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • 隐为者
    隐为者 板凳
    楼主写的正确挺全面,攒一个
    2018-06-20 08:23:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电 工程师现在的市场行情如何

供配电 工程师现在的市场行情如何

回帖成功

经验值 +10