中电四公司BIM技术研究中心在某集团数据中心二期项目中,应用BIM技术对机房机电工程进行优化,提前查找出机电问题共1062个,比较严重的有78个。这些问题主要集中在:图纸标注不全、不符、有误;图纸平面与详图不一致;不同管道在同一位置、同一标高等。
冷水机房冷却循环水、冷冻循环水、竖向桥架的综合碰撞和优化后效果对比(此类问题共4处)
冷水机房内板式换热器安装管道标高重叠(此类碰撞共12处)
冷水机房内冷却水循环管道与冷冻水循环管道碰撞(碰撞距离共15米)
强电桥架与强电桥架碰撞(此类碰撞问题共7处)
冷水机房内管道系统、桥架和排烟系统碰撞(此类碰撞共9处)
冷水机房内板式换热器和制冷机组的管道间距太窄无法安装(此类问题共12处)
机房一机柜上面的桥架和母线安装优化(此类问题共100处)
灯具吊杆与管道、桥架、排烟系统发生碰撞(此类问题共49处)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
机电BIM应用
返回版块2191 条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
如何在机电项目中深入应用BIM技术?此项目位于长沙市五一大道与建湘南路交汇处西南角,总面积103187平方米,其中地上部分建筑面积77164平方米,地下部分建筑面积为26023平方米。项目工程体量大,专业多,机电系统复杂,参建单位多,施工组织、协调难度大。 1、BIM建模 建模所用时间:通风空调专业14天;给排水专业13天;建筑结构专业10天;电气专业15天。 2、图纸内审及会审 各专业工程师在快速建模过程中,以三维视角,深入挖掘图纸问题,将各专业图纸问题整理汇总提交至项目技术部,为项目图纸内审工作提供第一手依据,提高内审及会审的质量。