自动喷水系统和消火栓系统可以用同一组消防泵吗
自动喷水系统和消火栓系统可以用同一组消防泵吗
工作三年了,做的所有项目都是消火栓和自喷系统分开做,各选各的泵。
现在做一个国外项目,看到他们的图纸,是用的同一套泵,我觉得其实也可以,
这样可以省去一套泵和一趟外线,就是流量要选大的,管子也要选大的,
有没有这样做过的兄弟姐妹?给点提示吧,谢了
发布于
2008-01-24 20:08:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
cxyabby
自动喷水系统和消火栓系统可以用同一组消防泵吗
2008-01-25 09:02:25
来自 PC
评论
举报
roverpump
是的,国外项目都是合用一套泵.现在国内项目合用一套泵也较以前多,不过,事先征求当地消防部门的同意,各个地区的情况是不一样的.