土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震经验小结

地震经验小结

发布于:2018-06-06 17:34:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

QQ截图20180524154458.pngQQ截图20180524155033.pngQQ截图20180524155426.pngQQ截图20180524155733.pngQQ截图20180524155514.pngQQ截图20180524155710.png

小结:

一、砌体结构

1.构造柱对于砌体结构抗震具有重要作用,应按规范要求设置。

2.对于底框结构应避免采用,确需采用时,概念上应对底层的框架柱予以加强。

3.装配式楼板与圈梁应有可靠连接。

二、框架结构

1.框架结构柱概念上予以重视,尤其是底部的框架柱、角柱,实际配筋是适当加强。

2.注意结构侧向刚度的变化,避免出现薄弱层和刚度突变,对于刚度突变的上下层采取加强措施。

3.由于各种原因形成的短柱,采取箍筋加密等措施。

4.框架结构的楼梯建议与主体脱开(详见楼梯的影响),楼梯本身采取抗震措施;楼梯间四角设落地框架柱;避免设置外挑的疏散楼梯。

5.一层以上的结构,避免采用单跨框架。

6.注意梁柱节点核心区的验算,箍筋要足够。

7.“强柱弱梁”框架梁端的实际配筋不宜增大,底筋可采用部分不伸入支座的措施,如底部为多排筋时。(对于要求梁钢筋必须大于计算值的做法表示没办法

⊙﹏⊙)

8.重视填充墙对于结构的影响,尤其是底层填充墙较上部较少时。(个人期望可以采用满足建筑要求,自重较轻,刚度对主体影响很小的隔墙,要是经济实惠就更好了^_^)

三、剪力墙结构

1.对于连梁的认识。连梁作为主要的耗能构件,结构设计中应设置必要的跨高比较大的弱连梁作为耗能构件。对于跨高比较小的强连梁,可按强剪弱弯设计(详见技术措施附录),不必过分计较连梁的计算超限,概念上加强超限连梁两侧的墙体。

2.对于底层墙体和施工缝处采取适当的加强措施。

四、其他

1.注意地勘报告关于建筑场地的描述,尤其是不利地段和危险地段。对于液化土和软弱土采取相应的措施



参考文献:

1. 《建筑结构检测鉴定与加固设计》李国盛

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋保护层所有问题一文搞定

转载于工地艺哥说微信公众号,已获得授权 这是艺哥说钢筋第2季的第14讲 说起工地上验钢筋 次次验收一次性通过的经历真的没几回 争争吵吵已经是家常便饭 更多的是因为保护层 保护层垫块没垫好,验了5遍没通过 1、保护层不受力原则 下面这张表 (看不完的可直接跳过)

回帖成功

经验值 +10