土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋管道安装有U型弯,怎么考虑排水问题呢?

喷淋管道安装有U型弯,怎么考虑排水问题呢?

发布于:2018-06-05 17:04:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

近期项目遇到一个问题:消防预作用系统存在管道U型弯现象,从使用角度考虑,建议增加电伴热,防止后期因预作用启动,无法彻底排净积水,导致管道冻裂。

这是施工反馈的建议,我查了下自喷验收规范:

5.1.10

管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。

是不是应该做上翻弯,或者做排水措施,请大神指教!


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-11-30 10:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-11-29 14:05:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于智能高架仓库的喷淋设置

目前有一栋24米的高架智能无人仓库,喷淋布置考虑布置顶板喷头及货架内喷头。问题在于,顶板喷头的喷水强度怎么选?货架内喷头的喷水时间应该多少?

回帖成功

经验值 +10