近期项目遇到一个问题:消防预作用系统存在管道U型弯现象,从使用角度考虑,建议增加电伴热,防止后期因预作用启动,无法彻底排净积水,导致管道冻裂。
这是施工反馈的建议,我查了下自喷验收规范:
5.1.10
管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。
是不是应该做上翻弯,或者做排水措施,请大神指教!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 709 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报