关于企业10KV高压快切的需求公司为化工企业,需求两路10KV高压配电遇故障做到无缝自动切换.
我司根据现场配电运行的结构以及当前运行的情况,结合项目用电的需求制定合理可实施方案!
拟定配电系统快速切换改造项目方案书
一、了解项目背景
配电系统为10KV双进线系统,10KV母线分段,每段10KV母线带2500KVA变压器两台,通过母联联络开关长闭合连接。低压400V采用四段母线分段设计,当前变压器运行状态为两台运行两台停止,每台变压器带两段低压400V母线运行,低压母线联络开关长闭合。
二、简述快速切换系统的构建
快速切换系统由10KV切换系统以及400V抗晃电系统共同构成,正常10KV快速切换能够根据运行工况选择最佳的投切方式完成无扰动投切,由于运行工况的复杂性,快速切换系统在投切过程中可能产生短暂的切换延时,为确保生产连续性,在400V系统引入抗晃电系统作为切换系统的配套保障系统,确保整个生产运行系统的连续性。
高压现场施工改造
三、施工概述
考虑现场安装的便利性,MFC200G电源无扰动快速切换装置安装在10KV联络柜AH29上。由于10KV联络柜的上部二次室布局空间有限,本方案考虑将电源无扰动快速切换装置嵌入式安装在原母联保护位置,
如图所示:
改造前 改造后
10KV预计改造时间:停电状态下5小时,带电状态3小时。
四、改造结果
改造结果:AH29联络柜面板和内部接线改造,原母线保护功能和备自投功能在新装置上同样具备,改造后增加了手动和自动10KV进线开关和母联开关快速切换功能。
现场改造后图片
MFC200系列电源无扰动快速 切换装置简介
MFC200 系列电源无扰动切换装置适用于石化、煤炭、冶金、热电厂或发电厂厂用电源的无扰动切换。本装置可以在系统供电电源发生故障时,根据系统运行状态,迅速切除故障电源,检测待合闸两侧的电压数值如满足合闸要求时合上备用电源,避免在电源快速切换时造成的电源中断或者设备冲击损坏,保证负荷不断电连续运行。为保证生产过程的连续性,备用电源应在临界电压之前投入,这样很多工业企业的电动机电源接触器也不再会有因备用电源投入过慢而出现所谓“晃电”的问题,电动机就不会自动跳闸。南京能保专业从事多电源可靠供电 10 多年,在电源投切领域拥有多个专利技术,该系列无扰动切换装置融合了自动同期技术、快速切换技术、涌流抑制技术及负荷在线监控技术,确保实现电气系统无扰动切换,从根本上提高工业企业供电的可靠性。主要功能如下:
装置适用于三种接线系统:进线、母联、自适应
具有手动切换、事故切换、非工况切换(失压、开关误跳)功能
并联、串连、同时三种开关切换顺序选择
故障情况时,实现待合闸两侧的快速、同期捕捉、残压、长延时切换
PT 断线
备用电源失电
开关异常闭锁
合闸回路测时
装置自检故障告警
分段开关电流保护(母联及自适应方式)
保护定值远方召唤和修改
故障录波
未完待续
晃电改造主要针对低压抽屉柜内的控制回路进行,现场控制回路主要由交流接触器、软启动加交流接触器、变频器加交流接触器构成,依据不同的电动机控制方式加装NBM621KH电动机抗晃器,配合软启动控制回路以及变频器控制方式适当增加中间信号继电器完成抗晃电改造,常规交流接触器控制回路只需要旁路接入新增抗晃电器即可。
下期会针对再起式抗晃电模块进行简述哦!敬请期待!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.85 万条内容 · 535 人订阅
阅读下一篇
钢铁厂项目电力电容器应该选什么档次的?钢铁厂项目电力电容器应该选什么档次的?接了这个很棘手的项目,钢铁厂的无功补偿不好做啊 哎 自动化电气多,负载多,谐波严重,应该选取什么样的档次的电力电容器呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发