土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相负荷容量换算为等效三相设备容量问题

单相负荷容量换算为等效三相设备容量问题

发布于:2018-06-04 17:27:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

    民规3.5.5单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

    问题:1、民规中德15%这个数值是怎么得来的?依据是什么?

              2、单相负荷容量超过三相负荷容量的15%是指人为平衡单相负荷之前的负荷容量还是平衡之后的负荷容量?例子:当三相负荷容量为100KW,单相负荷为16KW,其中分别为6KW,5KW,5KW,人为地把单相负荷容量分配在A、B、C三相中,这样子的话计算负荷是100+16*3=148KW还是100+6+5+5=116KW呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 不敢吃shi的我
    等效三相设备容量应该按最大负荷相所接单相设备容量的3倍计算
    2023-11-07 17:40:07

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • zwz1
    zwz1 板凳
    100+6+5+5=116KW,这个计算我认为是对。
    2018-08-04 08:30:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“知施达人”挑战赛超燃开战!超多奖品等你来拿~

施耐德电气知施达人挑战赛,等你来战! 这不仅是一场知识技能的PK 更是一场幕后英雄的汇聚 这不仅是一次全新发展的机遇 更是一场用知识提升自我的挑战 【挑战赛奖项】 排位赛奖品 最佳人气奖 排位赛每组获赞次数排名前10 每人一张京东E卡(面值100元) 百强赛奖品 【赛制说明】 本次“知施达人挑战赛”的答题区分为四个组别,分别是设计院、电气从业者、盘厂和其他行业

回帖成功

经验值 +10