土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请高人看看400A的开关为什么不动作?

请高人看看400A的开关为什么不动作?

发布于:2008-01-24 14:14:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
昨天夜里,朋友打电话问,他那里有一台配电箱总开关是400A3p的漏电断路器;分开关共3个;一个是250A的;另外2个是63A3P的;其中一个63A的不知到什么原因烧毁了;而且连配电箱(1.5mm钢板)也烧了一个大洞。总开关没有跳闸。(此配电箱已经使用了40多天).朋友问总开关该不该跳闸?为什么不跳闸?
麻烦各位高人看看指点指点!谢谢了



全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ztszhou
    ztszhou 沙发
    电流没达到400A开关的动作值,开关的质量有问题。
    2008-02-20 17:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • 成套毛毛
    成套毛毛 板凳
    大家说的基本正确,我也遇到过,出线电缆施工时被机械搞短路了,设备烧的一塌糊涂,断路器也没条,一检查,发现该接到63A的断路器上的出线接到400A上了,呵呵