土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 螺旋缠绕换热器

螺旋缠绕换热器

发布于:2008-01-24 12:02:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
螺旋缠绕换热器在凯迪克大酒店生活热水系统中的应用
摘要:螺旋缠绕式换热器应用于生活热水系统对项目产生的节能效果显著,对这一应用实例加以分析说明,得到节约能源的途径。
关键词:换热器 生活热水 凯迪克大酒店 螺旋缠绕 节能
目前,应用于生活热水汽水换热器的传热系数一般在2000~5000w/㎡•℃以板式换热器最为常见。笔者用常见的各种换热器与螺旋缠绕换热器的传热性能加以比对,并参照工程实例,通过换热器应用于生活热水系统中,展示出用来节约能源,提高效率的一种新方法。
长期以来,壳管式换热器被广泛应用于生活热水的系统当中,但因其体积庞大,换热不充分,冷凝水排放温度较高等原因,近几年生活热水系统当中多数采用板式换热器成为其替代产品。但是板式换热器应用于生活热水系统依然存在的蒸汽温度、压力不能过高,使用寿命短,维护存在一定局限性,和其对水质要求的缺点。而螺旋缠绕换热器由于具有较高的传热系数、能承受较高的蒸汽压力,以及蒸汽换热长度较长,在生活热水换热应用上具备极大的优势。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bjxiaofeixia
    bjxiaofeixia 沙发
    结论
    通过对凯迪克大酒带内生活热水实际运行的螺旋缠绕式换热器进行研究发现:生活热水的即热式控制系统中,螺旋缠绕式换热器因其传热系数高、占地面积小、更加适宜高温高压系统等特点,比较容积式换热器的使用运行节约了大量的蒸汽能源。

    作者:北京开源铭典技术有限公司 詹绍光 郝颖 联系电话:010-65802758(9)
    参考文献:
    <1>《换热器设计手册》钱颂文.化学工业出版社2003.10
    <2>《板式换热器及换热装置》程宝华 李先瑞.中国建筑工业出版社2005.9
    2008-01-24 12:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • bjxiaofeixia
    bjxiaofeixia 板凳
    5、螺旋螺纹换热器综合换热系数高,传热效果好。
    该种换热器与其它换热器的性价比
    为了适应现在汽水高温换热系统中的非对称流工况,这种新型耐高温、高压的螺旋螺纹管换热器采用先进的生产工艺,利用反向缠绕的螺旋螺纹管,增强了流体的湍流效果,其换热系数可达14000w/㎡&#8226;℃,并能承受400℃的高温蒸汽。(以下是根据0.6MPa的饱和蒸汽,提供4万平方米的居民采暖来进行比对的)

    种类
    比较项目 螺旋缠绕换热器 进口拼装
    板式换热器 壳管式浮动盘管换热器 备注

    设备投资(万元) 6.76 5.96 5.66
    使用寿命 40年 12年 20年
    平均每年设备投资(万元) 0.19 1.15 0.59 每年设备费用
    12年累计设备投资(万元) 2.28 13.59 6.99 为便于比较,取12年
    清洗维护费用(元/年) 200 5960+400 3000 更换配件、清洗
    占地面积 外形尺寸(mm) ¢273×1031 1205×500×1655 ¢700*2247
    检修空间(m2) 0.4 2.0 3.24
    设备材料 全不绣钢焊接 碳钢框架, 不锈钢板片 碳钢壳体,紫铜管
    安装施工 人工操作
    2人,1个工时 吊车操作
    4人,2个工时 吊车操作
    5人2个工时
    设备重量(kg) 77.5 880 2900
    换热系数(w/m2.k) 10024 3035 3678
    设计原理 非对称流设计 对称流设计 非对称设计
    耐温程度(℃) 400 150 180

    2008-01-24 12:26:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多