土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 做了一个高位水池虹吸灌溉简易装置,求助各位i专业人士,能不能实现虹吸灌溉啊

做了一个高位水池虹吸灌溉简易装置,求助各位i专业人士,能不能实现虹吸灌溉啊

发布于:2018-06-01 09:56:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

做了一个高位水池虹吸灌溉简易装置,求助各位i专业人士,能不能实现?

由山下泵站(高程2060)提灌至高位水池(高程2188),提灌高度约120米。高位水池位于山顶最高点,灌溉区域为缓坡梯田,距离高位水池最大高差45米,供水管道最远端距离水池约300米,高位水池水面距虹吸最高点约4米,管道顶部有进排气阀,U字型为50上水管(由山下提灌),水平部位为90PVC管道,通过阀控制实现:1,不经高位水池,由泵站直接提灌灌溉;2,单独做蓄水池供水,3,先由泵站提水到蓄水池,再由由蓄水池虹吸供水灌溉3.png2.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:多层厨房排水立管选用多大的?洗菜盆当量按单格还是双格计算?

规范上规定多层厨房排水立管不宜小于75mm,但是经过计算按双格洗菜盆考虑,计算出来的设计秒流量为1.88L/S,大于规范规定的75mm伸顶通气立管的1.7L/S。请问厨房排水立管计算按哪种当量计算?

回帖成功

经验值 +10