土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 工作笔记——预应力管桩试桩要不要灌芯

工作笔记——预应力管桩试桩要不要灌芯

发布于:2018-05-31 16:33:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

如果是承压破坏性试桩,还是建议灌芯,因为灌芯可大大改善桩头受力性能,避免桩头压碎。

如果承压荷载比较小,100吨左右,是可以不用灌的,经济。
如果是抗拔桩,按图集和规范要求灌芯。


附灌芯长度:
1、江苏省预应力管桩省标图集苏G03-2012,P50~53,灌芯长度:承压、抗拔桩均取5D和2.0m的较大值;微膨胀混凝土,强度等级宜与承台相同,且不应低于C40。
2、江苏省预应力竹节桩图集苏G19-2012,P34、P35,灌芯长度:承压、抗拔桩均取5D和2.0m的较大值;不低于C40微膨胀混凝土,并于承台或基础梁一起浇筑。
3、国标预应力管桩图集10G409,P41,灌芯长度:承压桩取3D和1.5m的较大值;抗拔桩取计算长度和3.5m的较大值;混凝土强度等级同承台或基础梁。
4、预应力混凝土管桩技术规程(江苏省)DGJ32-TJ109-2010 第3.4.1条,灌芯长度:承压桩取5D和2.0m的较大值;抗拔桩取8D和3.5m的较大值,不低于C40微膨胀混凝土。



全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1609596596672

    楼主,您好,

    如果是没按照设计要求和规范做,怎么办?比如钢筋笼短了1.5M,是否有补救措施?

    2021-01-02 22:12:02