钢筋模板混凝土施工常见质量问题,监理检查重点都在这了!

发新帖 回复

第一部分:钢筋绑扎质量问题 混凝土垫块数量不足 基础梁施工完成后发现柱筋偏位 柱筋偏位 柱筋偏位 柱筋偏位达180mm点这免费下载施工技术资料 柱筋偏位达100mm 柱筋偏位 柱筋偏位 板筋凌乱 受力主筋未绑扎到位 线管不要大量水平穿过剪力墙

第一部分:钢筋绑扎质量问题

混凝土垫块数量不足

基础梁施工完成后发现柱筋偏位

柱筋偏位

柱筋偏位

柱筋偏位达180mm点这免费下载施工技术资料

柱筋偏位达100mm

柱筋偏位

柱筋偏位

板筋凌乱

受力主筋未绑扎到位

线管不要大量水平穿过剪力墙

模板内矿泉水瓶未清理

钢筋垫块未放到位,混凝土表面有钢筋锈蚀痕迹

柱筋偏位

第二部分:模板安装质量问题

梁柱交接处模板阴角无木方

对拉方式不对

模板拼缝过大

墙柱模板未钉压脚板

外墙柱模板未与已浇灌混凝土重叠

钢管立杆未垫木方

木工加工未做到工厂化,楼面是到处是垃圾

外墙支模未按方案实行拉顶结合

模板内杂物未清理

砼面不平,墙柱模板未立在混凝土面上点这免费下载施工技术资料

卫生间沉箱用铁线支模,存在渗漏风险

锯沫、废板随处可见

后浇带模板私自拆除

用钢管扣件代替顶托

钢管采用扣件接长

钢管立柱下垫木方偏位

钢管立柱下木方未垫到位

第三部分:混凝土浇灌质量问题

B6栋柱漏振

柱严重漏振

混凝土浇灌不到位,直接用砂浆修补

柱漏振

柱漏振

柱严重漏振

墙柱混凝土漏浆、漏振

反梁混凝土崩角

水电压槽混凝土破损

卫生间梁根部混凝土烂根

B6栋3层柱漏振

B6栋混凝土缺陷私自修补点这免费下载施工技术资料

外墙柱错台达30mm

外墙柱混凝土错台

墙柱根部混凝土漏浆

墙柱阴角混凝土漏浆

混凝土漏振

墙柱根部混凝土烂根

工人私自修补混凝土缺陷

板面混凝土未二次收光,多处出现裂缝

板面标高控制不到位

反梁根部漏浆

混凝土表面摆坎

  • 收藏9

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • ysd2012
    ysd2012 2018年05月30日 14:06:58 2楼

    学习了…………

    回复 0 举报
  • 御剑把酒尽逍遥
    御剑把酒尽逍遥 2018年05月30日 15:47:33 3楼

    这施工单位也是  放线知道偏了 这里线就先放着 晚上偷摸着整改 早上给他包掉

    回复 0 举报
  • 老有所为
    老有所为 2018年05月30日 20:53:25 4楼

    豆腐渣工程!损人害己。谢谢分享。

    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018年05月31日 06:16:56 5楼

    谢谢楼主的资料...........

    回复 0 举报
  • yudx001001
    yudx001001 2018年05月31日 10:58:05 6楼

    来学习一下

    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018年06月01日 08:17:00 7楼

    谢谢楼主的资料

    回复 0 举报
  • lujinghai51
    lujinghai51 2018年06月01日 18:09:29 9楼

    学习了…………

    回复 0 举报
  • 汕头老林
    汕头老林 2018年06月02日 17:53:37 10楼

    谢谢楼主的资料

    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018年06月02日 21:37:28 11楼

    谢谢楼主的资料

    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018年06月03日 08:20:46 12楼

    谢谢楼主的资料

    回复 0 举报