土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求大神解答】箱变如何给一级负荷供电的问题!

【求大神解答】箱变如何给一级负荷供电的问题!

发布于:2018-05-30 10:36:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

刚遇到个农贸市场改造项目,比较大2.5万平,保守估计用电量1600kVA左右,之前该地块是由箱变供电,现在业主还这样要求。第一次用到箱变,不太懂,搜了好些资料,发现国网和南方电网都要求箱变不能大于630kVA,民规上面规定箱变不宜大于800kVA,而本项目按规范属于大型商业,最高负荷等级一级,肯定需要2路10kV高压供电,用箱变的话至少2台800kVA箱变,那么问题来了:

1)800kVA的箱变大家做过吗,供电局是否允许(目前还没接触供电局),坐标河南;

2)如果第1条可行,那么我用两台800箱变各自引1路10kV电源供电是否可行?看过图集没看到2个箱变低压侧做联络的,不做联络相当于分列运行,末端双切(一级负荷)能满足规范的要求吗?(个人理解能满足)

3)如果第2条不可行,那么我用2台欧式箱变(环网柜),相当于4路10kV,是不是很2!

4)箱变的低压出线都很少,美式4~6回路,欧式6个低压柜,而回路容量又受限于变压器容量,我这个项目用电回路肯定很多,是不是根本不适用用箱变,应该用常规变电所?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ynn101
    ynn101 沙发

    回答一下提问的4个问题:1. 是否可选用箱变需要到当地供电部门去落实,可请甲方出面联系。

    2. 根据供配电系统设计规范第3.0.2条,一级负荷应由双重电源供电....。一般指两回由不同变电站引来的10KV电源,因此你设计一回路10KV电源进线肯定是不满足一级负荷供电要求的。

    3. 选用两台欧式箱变也不需要4回路10KV电源进线,这个想法确实有点二。

    4. 箱变出线回路少是标准产品回路少,回路多可以定做(一台箱变做到12个回路没有任何问题),也可以在箱变旁增加T接箱解决出线回路少的问题。

    5. 农贸市场一级负荷应该不会很大,如果有消防水泵房,可以在水泵房旁设一柴油发电机做为一级负荷的备用电源。

    2018-07-03 14:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • luogang55555
    luogang55555 板凳
    和甲方多交流一下吧!为什么一定要做箱变?然后把箱变和户内变电所方案综合对比一下,让其批准。
    2018-07-02 10:45:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个关于深水井用电缆的问题

请大家指教一下儿,深水井电缆应采用三芯防水电缆还是用三根单芯防水电缆?谢谢

回帖成功

经验值 +10