变压器出线柜只装了一个负荷开关可以吗?
变压器出线柜只装了一个负荷开关可以吗?
如下图,变压器出线柜只装了一个三工位负荷开关,那检修的时候是不是只关掉负荷开头就可以检修啦,我想问下负荷开关前面要不要还加刀熔式的隔离开关或隔离开关,有这种必要吗?
发布于
2008-01-24 09:48:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ynmldaixinyu
一般是要加的,因为在检修时要求有明显断开点。
2008-02-01 10:53:01
来自 PC
评论
举报
ahpys
高压进线——》跌落保险——》变压器——》低压出线——》低压计量——》低压负荷开关
2008-01-27 17:20:27
来自 PC
评论
举报