土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器出线柜只装了一个负荷开关可以吗?
如下图,变压器出线柜只装了一个三工位负荷开关,那检修的时候是不是只关掉负荷开头就可以检修啦,我想问下负荷开关前面要不要还加刀熔式的隔离开关或隔离开关,有这种必要吗?

1201139268434.jpg

全部回答(3 )

  • ynmldaixinyu
    一般是要加的,因为在检修时要求有明显断开点。
    2008-02-01 10:53:01 来自 PC 评论 举报
  • ahpys
    高压进线——》跌落保险——》变压器——》低压出线——》低压计量——》低压负荷开关
    2008-01-27 17:20:27 来自 PC 评论 举报