为保证结构的安全,梁板后浇带的模板一般采用独立式支撑体系,后浇带混凝土浇筑前不拆除,因此造成了后浇带内的垃圾不易清理。为了解决该难题,研究出该施工方法。
做法说明:梁板后浇带模板支设时,在后浇带模板两侧沿长向各通长设置一块100mm宽活动模板。模板支设时,将活动模板临时放置在后浇带中间的模板上,使后浇带两侧形成两道清扫口;待后浇带两侧凿毛产生的混凝土块及其他垃圾清理完成后、后浇带混凝土浇筑前,将活动模板移至清扫口内,用铁钉固定。另外,为防止外部垃圾进入后浇带,另在后浇带上方设置防护盖板。详细做法见图1,后浇带模板支设示意图、图2后浇带模板支设三维模拟图、图3后浇带清扫口设置实物图、图4后浇带施工完成后效果图。
图2 后浇带模板支设三维模拟图
图3 后浇带清扫口设置实物图
图4 后浇带施工完成后效果图
来源头条号:房小建