土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构第二阵型扭转27%,始终调整不过来!

框架结构第二阵型扭转27%,始终调整不过来!

发布于:2018-05-25 08:45:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

8度抗震区,抗震等级一级,总高21米。底部8.2米(承台顶向上),二层2.7米,三层2.8米,顶层8.5米。x方向3跨,每跨6米;Y方向6跨,每跨7米。柱截面600*550、650*550、700*550都试过,始终无法改变X振型扭转的百分比。周期振型结果如下(柱截面为650*550):

   考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

    振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数    阻尼比
      1       0.8434     87.94        0.91 ( 0.00+0.91 )      0.09       0.050
      2       0.8362    177.47        0.73 ( 0.73+0.00 )      0.27       0.049
      3       0.7807     89.91        0.02 ( 0.00+0.02 )      0.98       0.050
      4       0.6656    170.14        0.00 ( 0.00+0.00 )      1.00       0.049
      5       0.5880      0.19        0.28 ( 0.28+0.00 )      0.72       0.049
      6       0.5362      5.99        0.01 ( 0.00+0.00 )      0.99       0.048
      7       0.5008      0.00        0.02 ( 0.02+0.00 )      0.98       0.040
      8       0.4967    179.53        0.21 ( 0.21+0.00 )      0.79       0.042
      9       0.4898     90.23        0.31 ( 0.00+0.31 )      0.69       0.050
     10       0.4862     20.29        0.01 ( 0.01+0.00 )      0.99       0.043
     11       0.4720    179.93        0.03 ( 0.03+0.00 )      0.97       0.040
     12       0.4642      0.28        0.03 ( 0.03+0.00 )      0.97       0.041

X振型截图如下:

振型截图.png
中间为什么会有这么大的位移,我中间刚度并没减小,而且中间没有大的荷载,大的荷载基本在Y方向的两端。请各位前辈指点,谢谢啦~~~

  • xxaaaaa
    xxaaaaa 沙发

    有扭转说明局部比较柔,只能局部加强刚度调准。周期里X振型中有扭转是没关系的,振型看的是以平动还是以扭转为主

    2018-05-28 10:01:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔墙荷载计算

住宅装修中,存在在楼板隔断。有以下问题请教各位专家 1.住宅内的隔墙常用的有加气混凝土块;2.轻钢龙骨+石膏板,3.红砖墙。 三从结构计算看,好像仁和隔断楼板都不能承受荷载。具体如下:淘宝上的发泡水泥隔墙:高2440mm。宽610mm,厚75~120mm,容重700~800kg/m3,75mm墙板重60kg/m2,住宅设计荷载为250kg/m2,可以任意隔断。以上是厂家提供的参数及说明。

回帖成功