8度抗震区,抗震等级一级,总高21米。底部8.2米(承台顶向上),二层2.7米,三层2.8米,顶层8.5米。x方向3跨,每跨6米;Y方向6跨,每跨7米。柱截面600*550、650*550、700*550都试过,始终无法改变X振型扭转的百分比。周期振型结果如下(柱截面为650*550):
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 阻尼比
1 0.8434 87.94 0.91 ( 0.00+0.91 ) 0.09 0.050
2 0.8362 177.47 0.73 ( 0.73+0.00 ) 0.27 0.049
3 0.7807 89.91 0.02 ( 0.00+0.02 ) 0.98 0.050
4 0.6656 170.14 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 0.049
5 0.5880 0.19 0.28 ( 0.28+0.00 ) 0.72 0.049
6 0.5362 5.99 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99 0.048
7 0.5008 0.00 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98 0.040
8 0.4967 179.53 0.21 ( 0.21+0.00 ) 0.79 0.042
9 0.4898 90.23 0.31 ( 0.00+0.31 ) 0.69 0.050
10 0.4862 20.29 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99 0.043
11 0.4720 179.93 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97 0.040
12 0.4642 0.28 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97 0.041
X振型截图如下:
中间为什么会有这么大的位移,我中间刚度并没减小,而且中间没有大的荷载,大的荷载基本在Y方向的两端。请各位前辈指点,谢谢啦~~~
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.14 万条内容 · 2076 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳有扭转说明局部比较柔,只能局部加强刚度调准。周期里X振型中有扭转是没关系的,振型看的是以平动还是以扭转为主
回复 举报