现场检测
现场检测包括两个方面的内容,一是通过对混凝土结构实体实施原位检查、检验、和测试直接获得检测数据;二是在试验室通过对结构实体中取得的样品进行检验、测试获得检测数据。
工程质量检测
工程质量检测有严格的抽样方法、检测方法、评价指标和判定规则,检测应给出明确的符合性结论。为区别于质量验收时的合格评定,工程质量检测结果只提供符合性结论。
结构性能检测的目的是为结构性能评定提供数据。
现场静载检验
现场静载检验主要针对受弯构件,可检验构件的承载力、刚度、抗裂性或裂缝宽度等指标,本文未包括基桩的抗压、抗拔试验。
检测前受检参数的实际情况是未知的,在数据分析和处理中可能出现需要补充数据的情况,如受检参数的变异性大导致推定区间长度不能满足检测精度要求、异常数据处理后导致样本数量不能满足标准要求等。
补充检测
补充检测得到的数据可与原检测数据合并处理。
由于检测中的失误导致检测数据失效或其他原因导致检测结果不被接受时,需要重新检测。重新检测一般由另一家检测单位实施,元异议时,也可由原检测单位实施。重新检测得到的数据不应与原检测数据合并处理。
不能直接测量的性能参数,通过一定的换算关系利用间接的物理量得到的该性能参数值;或者非标准状态下直接测量的性能参数,通过一定的换算关系得到的该性能参数相当于标准状态下的值。
批量检测
现场检测常遇到的是批量检测,即通过样本数据确定或评估检验批总体质量状况和性能指标。实现批量检测的前提之一是正确划分检验批,同一检验批中受检参数的实际值应是相近的。不能正确划分检验批将导致推定结果没有代表性或推定结果明显偏低。
可以单独取得一个检验或检测数据的区域或构件。现场检测时个体一般指测点或测区,当可用一个数值表示构件受检参数检测值时,个体可以为构件。如以构件上各测点混凝土保护层厚度的平均值作为该构件混凝土保护层厚度检测值时,可以把该构件作为一个个体。
间接测试
间接测试方法的原理是在间接物理量与待测参数之间的换算关系基础上获得待测参数值。如回弹法检测混凝土强度是根据测区回弹值通过换算曲线得到测区混凝土抗压强度换算值。
随机抽样
通过样本数据确定或评估检验批总体质量状况和性能指标时,应采用随机抽样。
约定抽样检测
由于条件限制或出于特定的检测目的,卤委托方确定或由委托方与检测方协商确定的样本抽取方法。约定抽样检测时,应注明抽样方法的形成过程并提供每个受检个体的检测数据,不宜根据样本数据推定总体性能参数值。
分层抽样
分层抽样是随机抽样的一种类型,可以更好地保证样本的代表性。分层抽样先抽取一级样本(构件) ,再抽取次级样本(测区) ,此时总的样本量为次级样本量之和。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块1673 条内容 · 0 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习
回复 举报