土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷热泵模块机多少台并联合适?

风冷热泵模块机多少台并联合适?

发布于:2008-01-23 14:39:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位大侠,一般风冷热泵模块机保持在多少台合适一些,我现在碰到一个工程,甲方已经指定好了主机的容量,不过容量偏小了,如果用上的话要11台,不知道要是11台并在一些的话,是个什么样的情况,我个人觉得可能不利于调节,而且会增加系统的不稳定性.

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 张若愚
    张若愚 沙发
    看你的模块大小 一般限制总冷量在1280千瓦 如果太大平均分成两个支路 有利于平衡流量
    2015-08-11 17:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • zzq023
    zzq023 板凳
    学习了!!有的工程都是很多台,比如小于10台,还有多于10台的要分两组并联。很多大的风冷热泵模块机实际也是内部由小的拼装的,
    2012-05-26 10:14:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

美的D系列数码多联机

美的D系列数码多联机,64P一拖22其中有2台四面出风天花机,四面有两面不制冷,检查各个环节都正常,主机也正常运转,其他内机运转都正常,制冷效果也很好,就是系统中间的2台天花机各有两面不制冷,请教大家下!(那两台内机都是3P的) 请各位大虾指点下