低压400V系统。请教图1 和图2 两种防雷接法。第一种接法无问题,第二种接法用在TN-C-S系统,有没有问题。并且这种接法,是否存在问题。T385 为压敏电阻模块 T255为放电间隙模块。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句二级漏电也就是分电箱出的额定漏电动作电流要求是不大于30mA,额定漏电动作时间要求是不大于0.1秒
三级漏电与二级漏电相同
但是要注意的是,在潮湿和腐蚀情况(如潜水泵和桩机等)下要求是二级和三级漏电断路器的额定漏电动作电流是不大于15mA,额定动作时间一样是不大于0.1秒
基本上就是一级处选择50mA到100mA,时间选择0.2秒,二级和三级选择30mA和不大于0.1秒就可以了,特殊情况二三级选择15mA