请教电箱漏电电流与动作时间?

发布于:2008-01-23 14:16:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:
一二三级电箱漏电电流与动作时间有什么要求?
以前我做的一级是150~200mA,二级是100mA,三级是30~50mA,是否如此?
谢谢各位回复!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • glooble
    glooble 沙发
    一级漏电也就是总箱处的额定漏电动作电流选择要求是大于30mA,额定漏电动作时间要求是大于0.1秒,但是两者相乘要求小于30mAS
    二级漏电也就是分电箱出的额定漏电动作电流要求是不大于30mA,额定漏电动作时间要求是不大于0.1秒
    三级漏电与二级漏电相同
    但是要注意的是,在潮湿和腐蚀情况(如潜水泵和桩机等)下要求是二级和三级漏电断路器的额定漏电动作电流是不大于15mA,额定动作时间一样是不大于0.1秒
    基本上就是一级处选择50mA到100mA,时间选择0.2秒,二级和三级选择30mA和不大于0.1秒就可以了,特殊情况二三级选择15mA