土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【技术贴】用热电偶热电势来确定温度时易忽视的问题

【技术贴】用热电偶热电势来确定温度时易忽视的问题

发布于:2018-05-17 18:49:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在现场维修中,操作工对测量的工艺温度有疑问,如果使用热电偶时,仪表工通常是用直流电位差计或过程校验仪,先测量热电偶的热电势Ux,查热电偶分度表,得到的热电势所对应的温度Tx,然后再加上热电偶参比端的温度Tn,如果是用补偿导线接至仪表就加上室温T0,则T=Tx+T0,得到热电偶的实际温度T,与仪表显示值做一比较,然后告诉操作工实情,这可能是最流行的做法,但也是一种错误的方法。
热电偶 http://yunrun.com.cn/product/list_79.html
这样的做法却忽视了一个问题,即热电偶分度表是在参比端温度为0℃的情况下制定的。首先在生产现场T0是很难做到保持0℃的,其次热电势与温度之间具有非线性。由于以上原因,用上述方法来确定温度的正确性是有问题的,其必然会存在一定的误差。

正确的做法应该是采用两次查表法。即:首先测量热电偶的热电势Ux,然后根据参比端或室温的温度T0查热电偶分度表,得到该温度所对应的热电势U0,然后把Ux和U0相加,得到总的热电势值,再查热电偶分度表就得到被测的真正温度了。
原文: http://yunrun.com.cn/tech/531.html
那这两种方法的差别有多大呢?从以下的例子来看看就明白了。
假设有一支S分度号的铂铑10-铂热电偶,所测得的热电偶的输出热电势Ux为12.9mV,查K型热电偶分度表得Tx=1281.9℃,室温T0=28℃。
用第一种方法:则T1=Tx+T0=1281.9+28=1309.9℃。
用第二种方法:室温28℃经查表得U0=0.161mV,则UT=Ux+U0=12.9+0.161=13.101mV,经查热电偶分度表得T2=1295.2℃。
显然T1比T2偏高了14.8℃。由于第二种方法是从热电偶的工作原理出发,并完全依据热电偶分度表的制表规则来确定温度的,所以是正确的方法。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【技术贴】这16个仪表接地问题让很多人困惑

仪表接地(包含仪表保护接地和工作接地)是仪表人经常碰到,本文就大家关注的十六个仪表接地问题进行广泛讨论,昌晖仪表将讨论的结果整理出来分享给大家。 问题一 仪表的保护接地和工作接地可以单独弄一个接地极吗?不管电气有没有做等电位,仪表可以单独弄个接地极,把保护接地和工作接地连到仪表接地极吗?截图是一个接地规范的条文说明,最后面的一段怎么理解? 仪表接地 http://yunrun.com.cn/tech/1978.html

回帖成功

经验值 +10