正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
请教各位高手,1台变压器500KVA,10/0.4KV,联结方式:DYn11,如何计算变压器变比。YYn0应该是25,DYn11是多少,如何计算,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
tengjingning
沙发
看你这个图应该是根据设备来选择,现在一般的10kV出线都是配置三个CT,配合测控装置,电流一般都是0.2(计量用)0.5(测量用)/5P20(保护用)的配置。10kV进线一般都是四个绕组,0.2(计量)、0.5(测量)/5P20(差动保护用)/5P20(低后备用),你图上的2只电流互感器是因为在计量柜中,供电公司的计量表一般是三相三线制得,B相接地,所以直接就是安装2只电流互感器就行了,旁边不是还有一组VV接线的PT
2018-06-07 16:44:07
赞同1
-
