问个问题:我在算一个底框结构,
1,用PM输模型,通过砌体结构抗震计算,然后在SATWE里按低框计算, 得出一个计算结果
2,在砌体结构抗震计算厚有个底框荷载结果,我重新建模,将这个荷载结果手动输进去,按框架结构算,又得出一个结果
在其他计算条件全部一样的情况下,为什么第一个计算结果远大于第二个??
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    首先,你的第一中算法才是对的,是规范的方法
    对于第二个方法,不对!你重建框架模型,把荷载结构手动输入,是否正确?是否完全?
    1.第一法中上部结构对下部框架有倾覆弯距,你考虑没有?
    2.第二法,你按框架建模后,实际的计算是按振型分解法,不时规范的底部剪力法,可能存在地震力再算了一遍,但不一定比第一法大;