土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 燃气锅炉房内的循环水泵一定要防爆型的吗?
设计选用了防爆型,进口的防爆的是普通的价格两倍。暖通、锅炉房等规范内没有查到强规,设计说是电气规范条文,有熟悉的同行能给介绍介绍吗?谢谢

全部回答(13 )

  • liuzhenggang
    大家讨论的是非常实际的问题,对设计、施工、运行都非常重要,兄弟受益匪浅!
    2006-03-25 16:12:25 来自 PC 评论 举报
  • radder
    水泵不和燃气锅炉同处于锅炉间内时,没必要采用防爆型;若在一个房间内是,按规程是必需防爆的。具体参考规范啦
    2005-01-27 10:24:27 来自 PC 评论 举报