小库说:
从放电压变一次侧加试验电压,让零压和差压保护达到整定值后动作跳闸,便是一个的较好的选择。
1 、电力系统生产的安全性、可靠性、高效性的要求。通过一次加一定量的电压的方法,达到保护动作的目的,将放电压变一次和二次电压回路接线的正确性和零差、压差保护的定值试验全都包括,避免了繁琐的送电、停电、拔电容器熔丝后再送电的试验操作模式,达到安全和零停电目的。
2 、现代继电保护整定技术成熟性允许。对于电容器这样的设备,专业的继电保护整定部门可以保证整定值的正确,也有成功的运行经验,不需要用“拔熔丝”这样的手段来验证保护定值。因此,“拔熔丝”试验的作用,也只能是粗略验证压差或零差保护回路的正确性,包括放电压变一次接线的正确性。
库克库伯小贴士:如果能从放电压变一次侧加压试验,证明压差或零差保护动作正确,就可以不做“拔熔丝”试验了。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 590 人订阅
阅读下一篇
干货|从案例看高原电气设备选型和应用的不同本帖通过一个电流互感器多次被击穿的故障处理案例,和大家分享高海拔地区高原电气设备选型和应用与常规电气设备选择之间的不同。 [故障设备:某35kV变电站中的GBC-35型高压开关柜。 [故障现象]:进线柜和主变压器出线柜中的电流互感器被击穿。 [诊断分析] 高值选择器和低值选择器八种典型应用http://yunrun.com.cn/tech/1974.html ①更换电流互感器后,正常使用了一年多,进线柜再次出现电流互感器(电流互感器符号TA)被击穿的故障现象。短路所产生的电弧辐射到相邻的母线上,又引发相间短路,造成纵联差动保护动作。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发