各位大侠:请教,在进行线路设计时,要进行基础的选择,怎样跟据转角铁塔的受力图来确定基础受力的大小,从意向上知道,线路内角的两只角受压,外角受拉,但怎样从铁塔的设计受力图中来确定受拉受压力进行,基础的设计计算。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
开心3250
沙发
漏电保护器根据IEC叫法应该是剩余电流保护器,其使用只于配电的接地系统有关系,当导线接地泄漏电流大于漏电整定值的时候就会动作。与三相平衡不平衡是两个概念。
2005-01-21 11:42:21
赞同0
-
开心3250
板凳
3. 关于四极开关的选用,目前情况较为混乱。带N极开关与常用的三极开关相比多了一个极,体积相应增加,有时将导致配电箱(柜)体积加大,增加投资,所以,总的原则应该是确保供电安全可靠。这次讨论的结论性意见:
2005-01-21 11:34:21
赞同0
加载更多回复 举报
(1) TN—C系统中,严禁断开PEN线,故不准选用四极开关;
(2) 在TN—C—S和TN—S系统内,根据IEC60364—4—46第461.2条规定,因建筑物内设置了总等电位联结,那就不必装设四极开关
(3) 有双电源要求的系统,电源转换开关宜选用四极开关,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离要求;
(4) 住宅中每户的单相总开关,应选用能同时断开相线和N线的开关
(5) TT系统中的中性线与总等电位联结系统是不相连通的,所以,为了维修安全,应在适当的位置装用四极开关
(6) 带漏电保护(BCD)的开关应能同时断开相线和中性线。
回复 举报