土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器怎么作用于单相设备?

漏电保护器怎么作用于单相设备?

发布于:2005-01-19 13:43:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护器是通过三相平衡怎么作用于单相设备(插座)?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心3250
    开心3250 沙发
    漏电保护器根据IEC叫法应该是剩余电流保护器,其使用只于配电的接地系统有关系,当导线接地泄漏电流大于漏电整定值的时候就会动作。与三相平衡不平衡是两个概念。
    2005-01-21 11:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • 开心3250
    开心3250 板凳
    3. 关于四极开关的选用,目前情况较为混乱。带N极开关与常用的三极开关相比多了一个极,体积相应增加,有时将导致配电箱(柜)体积加大,增加投资,所以,总的原则应该是确保供电安全可靠。这次讨论的结论性意见:
    (1) TN—C系统中,严禁断开PEN线,故不准选用四极开关;
    (2) 在TN—C—S和TN—S系统内,根据IEC60364—4—46第461.2条规定,因建筑物内设置了总等电位联结,那就不必装设四极开关
    (3) 有双电源要求的系统,电源转换开关宜选用四极开关,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离要求;
    (4) 住宅中每户的单相总开关,应选用能同时断开相线和N线的开关
    (5) TT系统中的中性线与总等电位联结系统是不相连通的,所以,为了维修安全,应在适当的位置装用四极开关
    (6) 带漏电保护(BCD)的开关应能同时断开相线和中性线。
    2005-01-21 11:34:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教输电线路线路设计的问题

各位大侠:请教,在进行线路设计时,要进行基础的选择,怎样跟据转角铁塔的受力图来确定基础受力的大小,从意向上知道,线路内角的两只角受压,外角受拉,但怎样从铁塔的设计受力图中来确定受拉受压力进行,基础的设计计算。

回帖成功

经验值 +10