土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土结构加固设计规范第15.3.4条植筋与纵向受拉钢筋间距疑惑

混凝土结构加固设计规范第15.3.4条植筋与纵向受拉钢筋间距疑惑

发布于:2018-05-14 11:25:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
混凝土结构加固设计规范第15.3.4条植筋与纵向受拉钢筋在搭接部位的净间距,植筋不是和纵向受拉钢筋是绑扎或焊接搭接,怎么还要求净间距?不是自相矛盾吗?
  • danlyn
    danlyn 沙发
    植筋与纵向受拉钢筋一般采用绑扎搭接,未采取措施情况下不应焊接。当搭接时不绑扎,则应遵守规范要求的净间距要求。也就是植筋与纵向钢筋之间可留有间距。
    2018-06-05 12:45:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.65 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土结构加固设计规范第15.2.3及第15.3.3条原结构箍筋间距的要求

      混凝土结构加固设计规范第15.2.3条要求植筋部位的原结构箍筋间距s不应大于100mm,否则应进行防劈裂加固。对一般的混凝土梁跨中部位箍筋间距一般都为200mm,岂不是都要进行防劈裂加固。

回帖成功

经验值 +10