土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于:医院的室外污水管道问题。

请教关于:医院的室外污水管道问题。

发布于:2018-05-13 08:26:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

污废分流系统中,污水经过化粪池后,接入废水管网。

而按规范:含有大量致病菌,放射性元素超过排放标准的医院污水,应单独排水至水处理或回收构筑物。


那么此类排水是不是除了接入化粪池的一段管网外,化粪池后也要单独一套污水管网接入污水处理池?而不能接入废水系统?!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发

    医院污水也要看其水质,有大便污水,先化粪池、后处理。

    2018-06-04 10:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • 何尚轩
    何尚轩 板凳

    说反了,应该是先做专门处理后再进入化粪池二次处理,然后排放,原因在于,医疗污水里面很多成品是对于细菌繁殖不利的,可能会破坏化粪池的厌氧发酵反应,破坏化粪池降解污水的功能。一般是配合生产厂家,先把污水排至厂家设计的污水处理设备,然后在从设备出水接至化粪池,后面就可以直接排至市政管网了。如果医院比较小,例如卫生所之类的,直接加个紫外线消毒池或者酸碱调节池也可以了。不过最好在出水接到市政管网前再加个紫外消毒池,杀灭致病菌,以免影响城市污水管网,进而影响城市污水处理厂原水水质。

    2018-05-30 10:54:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。