有一个新项目  做无功补偿的时候应该补多少合适   听说过多过少都会影响补偿效果 有没有具体公式的计算 480V的系统 谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 扬州华锦电气

    这个要看负荷性质来定,一般都是按变压器的容量30-50%来配,现在都是RPC2000智能控制器自动控制电容器补偿,不要担心配多了,结合成本综合考虑吧。

    2018-06-04 10:04:04

    回复 举报
    赞同0
  • ahstzzp
    ahstzzp 板凳

    还要看负荷类型,

    2018-06-03 08:27:03

    回复 举报
    赞同0