土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 你们用的电力电容器的容量一般是按照变压器的多少补偿?

你们用的电力电容器的容量一般是按照变压器的多少补偿?

发布于:2018-05-09 12:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

有一个新项目  做无功补偿的时候应该补多少合适   听说过多过少都会影响补偿效果 有没有具体公式的计算 480V的系统 谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 扬州华锦电气

    这个要看负荷性质来定,一般都是按变压器的容量30-50%来配,现在都是RPC2000智能控制器自动控制电容器补偿,不要担心配多了,结合成本综合考虑吧。

    2018-06-04 10:04:04

    回复 举报
    赞同0
  • ahstzzp
    ahstzzp 板凳

    还要看负荷类型,

    2018-06-03 08:27:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2049 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BTTZ矿物绝缘电缆(实物图片)

BTTZ矿物绝缘电缆又名BTTZ矿物质电缆,或者刚性矿物绝缘电缆,MI电缆,以及防火电缆。 B---代表布线类; T--代表铜芯; T--代表铜护套; Z--代表属于重型,额定电压750V的电缆。(注:轻型,额定电压为500V的同类电缆命名为BTTQ)

回帖成功

经验值 +10