如图,最后算出来特征值较大,看了下连梁刚度是框架刚度的八倍…因为有几根连梁两边的剪力墙很长但是连梁很短,所以算出来的刚度值超大,刚域取得是剪力墙长度的一半,是我算错了吗?
两边的剪力墙是7.2m,中间连梁是2m,因为书上没有两边约束的连梁等效剪切刚度的算法,所以我就自己仿照一边约束的连梁算了
求教┭┮﹏┭┮
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅