第一次接触给排水,看施工图遇到了问题希望各位能帮解答

发布于:2018-05-08 14:34:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

QQ截图20180508142951.pngQQ图片20180508143038.png

为什么两根消防管,只有其中一根有接水泵结合器?

第二个图这几个设备连在一起是什么意思?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 蔚蓝的绿110

    楼上说的对,消防水是环网,只要接入一根就接入了环网。

    2018-05-29 12:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • robbietian
    robbietian 板凳

    1、室内喷淋、室内消火栓均是环网,准确的说是水泵接合器接入环网。

    2、从左至右分别是闸阀、过滤器、减压阀、闸阀;低区供水时水压过高则采用减压阀减压。

    2018-05-11 09:55:11